Как правильно производить проверку отопительной системы?

Испытания проводят давлением, которое в 1,5 раза превышает рабочее. Например, при рабочем давлении в системе 1атм проверку следует проводить при давлении 1,5атм или даже немного больше. При испытаниях в системе кроме труб и соединений не должно быть ничего вмонтировано.

Требуемое давление создается посредством ручного насоса. Предварительно из системы необходимо удалить весь воздух. На участке самого высокого давления устанавливается манометра с ценой деления 0,1атм (0,01МПа).

Первый этап испытаний – наполнение системы холодной водой и дважды в течение получаса повышение давления до номинального значения. По истечении следующего получаса давление в системе не должно упасть более чем на 0,6атм, а после 2 часов – не более чем 0,2атм. После проводится осмотр всех соединений на предмет отсутствия течи.

На следующем этапе испытание проводится горячей водой. К отопительной системе подключают котел при максимальном значении рабочих параметров. Не допускается превышение расчетных значений. Здание отапливается на протяжении трех суток. Результат проверки считается положительным, если за время проверки в системе не обнаружено протеканий.

Похожие статьи

Не вредны ли для здоровья ИК-обогреватели?
Не вредны ли для здоровья ИК-обогреватели?

Многие, к сожалению, забывают физику, и путаютСВЧ-излучение, ...

Слышали, что в продаже появились конвекторы в деревянных  кожухах. Кто выпускает такие устройства?
Слышали, что в продаже появились конвекторы в деревянных кожухах. Кто выпускает такие устройства?

Такие конвекторы выпускаются с применением медно-алюминиевых ...

Мы слышали, что существуют тепловые панели. Что они собой представляют?
Мы слышали, что существуют тепловые панели. Что они собой представляют?

Вы, наверное, знаете и другое их название - тепловые стены. ...